请问断路器输入与输出端电压为何是22V?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-1-29 21:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
德力西的2P的断路器,不分零火想,输入端是两项电源插自己家的公牛插排上,输出端计划准备接按钮,和指示灯,再没接负载前,使用万用表测量输入端与输出端电压,发现并不是AC220V,而是22V,无论如何测量都是AC22V,我测的1-3,2-4,还有1-2,3-4端测不出220V,我用的万用表是优利德的,交流最大量程是600V,不知是什么原因,请指教,谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2#
发表于 2020-1-29 22:23:05 | 只看该作者
没接负载之前,是开路电压吧7 H* Q1 V& U! v8 ]4 H

点评

开路也应该是AC220-240V.  发表于 2020-1-30 13:22
3#
发表于 2020-1-30 11:44:47 | 只看该作者
既然lz发了万用表的照片,我估计大概率是:9 n5 s" p/ {" L! J) E+ z( b

8 {5 v( w* D3 w1 P5 r  E表坏了

点评

另一种可能是表的使用不当!  发表于 2020-1-30 13:23
4#
发表于 2020-1-30 13:24:00 | 只看该作者
本帖最后由 llh2253 于 2020-1-30 13:31 编辑
* o7 c# d4 w& `
8 [. X9 A( A6 N6 [* o5 C我测的1-3,2-4,还有1-2,3-4端测不出220V  。。。。这个表述!俺 看不懂!# Y* k/ v! f7 j) _0 p0 f! `% |; S( O

; d' j7 q; S# A6 h5 t) a: e, I! P  v2 {1 y( Q1 T
你的图片不清晰,网上找了个图,看明白了!
$ s。 L$ J2 |; a) ^1 ^" U4 o5 W
5#
发表于 2020-1-30 14:07:13 | 只看该作者
2P的断路器共4个端子。1-3,2-4,还有1-2,3-4端测不出220V。应该是AC220V根本没接通,测得的AC22V因表的内阻很高通过分布电容感应的电压。
6#
发表于 2020-1-30 14:54:56 | 只看该作者
llh2253 发表于 2020-1-30 13:24
: Y) E4 T: ^' X5 m; L5 F我测的1-3,2-4,还有1-2,3-4端测不出220V  。。。。这个表述!俺 看不懂!
2 T  d. j; d! l" m) W* x' h
我觉得最好楼主能画个他实际接线的的图,这个现象听奇怪的。
0 H7 n- y. U# j$ Q
7#
发表于 2020-1-30 15:07:29 | 只看该作者
晓昀 发表于 2020-1-30 14:54; F. Z! b  S, v/ ?) L+ r2 J; z
我觉得最好楼主能画个他实际接线的的图,这个现象听奇怪的。
0 k2 G1 a. D4 k* a4 J
基础电工的知识,被楼主的淡忘弄复杂了!! o% s4 }) Y; N! q% w
8#
 楼主| 发表于 2020-1-30 17:31:33 | 只看该作者
cmx 发表于 2020-1-30 14:075 F- C) ~9 b7 M& p7 w1 d9 A2 ~
2P的断路器共4个端子。1-3,2-4,还有1-2,3-4端测不出220V。应该是AC220V根本没接通,测得的AC22V因表的内 ...

- B/ y5 f0 b- a+ m* U' U         测量家里电源 插排都是230V,应该也在标准电压范围内,断路器在不接电源情况下,利用万用表进行测试,电阻档在断开时测量是0,电路器开关到ON时,万用表拨动到二极管档位,数值是1.5
$ ?/ V) `- h& x4 y& A. x- f8 q

点评

用电阻档测插头上2根线到空开的电阻,还是电阻正常就再查插排的问题和总插头的问题  发表于 2020-1-30 20:37
9#
发表于 2020-1-30 18:05:53 | 只看该作者
展翅翱翔with 发表于 2020-1-30 17:31
- _/ O- c0 n- [* n* h( s5 G2 O! L测量家里电源 插排都是230V,应该也在标准电压范围内,断路器在不接电源情况下,利用万用表进行测试, ...

3 A  C! {" E4 ?9 q1 D零线断路的可能性大.' ~: y1 V0 x  ~. ?" k
10#
 楼主| 发表于 2020-1-30 19:06:25 | 只看该作者
cmx 发表于 2020-1-30 18:05
9 _: I+ _, h5 _2 l2 |' Y2 ^零线断路的可能性大.

6 N/ S, y5 I) Y3 g3 i难道是接线的问题? 我压接的很结实